(495) 740-68-31
(495) 740-59-43
задайте вопрос по эл. почте info@teplovoy.ru введите слово для поиска
Узнай больше о тепловых системах
Новости нашей сферы

21 Января 2012

Наша компания перестает продажу оборудования ARBONIA

С нового 2012 года наша компания при...

13 Января 2012

Будерус Отопительная Техника переименована в ООО «Бош Термотехника»

По причине объединения в рамках одной ком...

Компания «Тепловой» - официальный дилер

buderus отопление

KERMI, ARBONIA, KORADO - радиаторы

OVENTROP (Германия) - трубы, фитинги

Профессионализм

гарантия

разумные цены

качество

надежность материалов

оперативность

 

Отзывы, достоинства и недостатки

Напольный чугунный газовый котел с атмосферной горелкой Buderus Logano G124 WS-32

Номинальная мощность, кВатт: 32
Горелка: газовая атмосферная
Приготовление воды для ГВС: нет
Габариты (В x Ш x Г), мм: 835x600x788
Вес, кг: 151

Мнения и отзывы

02 ноября 2006  Вячеслав
Внимание! Не на L, как указано в рекомендациях изготовителя, а именно на LT.
Дело в том, что у Логалюксов серии L максимальный обьем 200 литров. По моим прикидкам этого маловато нам будет, хочется 300.
Понятно, что дизайн Логалюкса LT несколько отличается от G124. Но, скажем так, если мне до фонаря "совместимость по дизайну", то есть ли еще какие-то несовместимости у баков серии LT и котлов серии G124? Ну там например, штуцера для подсоединения их друг к другу или еще чего?
Вобщем вкратце так!
Можно ли поставить будет G124 на бак LT?
Заранее спасибо за ответ
Ответить на это сообщение

08 ноября 2006  Николай
Добрый день!
Планируется разместить бак Logalux LT объемом 300 литров, поверх него поставить данный котел-отопитель.
Есть Вопросы:
1) В инструкции по установке этого котла указано, что расстояние между стеной и левой стороной котла не менее 400 мм, между правой стороной и противоположной стеной - не менее 100мм. Вопрос таков: допустим ли монтаж наоборот (100 мм слева и 400 мм справа)?
2) Бак-водогрейник также имеет инструкцию по монтажу, в коей сказано, что между задней стороной и стеной должно оставаться не менее 600!!! мм. Почему так много? Хватит ли 30-40 см?
Заранее спасибо за оперативные ответы
Ответить на это сообщение

08 ноября 2006  Тепловик
Николай, Котел Г 124 обслуживается с задней части, поэтому абсолютно параллельно с какой стороны будут оставлены 400 мм. Они необходимы лишь для того, чтобы можно было пройти взрослому человеку между котлом и стеной.
На второй Ваш вопрос я пока возьму таймаут. Отвечу обязательно в ближайшее время.
Ответить на это сообщение

08 ноября 2006  Тепловик
Николай, по Вашему второму вопросу о 600 мм могу сообщить следующее.
600 мм - это рекомендованное расстояние, но вполне допустимо оставить и 400 и даже 300 мм. Зависит это от монтажника, сможет ли он подключить бак, если оставить меньше 600 мм и от используемых материалов (патрубков).
А нашей практике есть множество монтажей, когда бак ставили в 35-40 см от стены, но монтаж производился руками опытных специалистов и применялись родные Будерусовские патрубки.
Ответить на это сообщение

Заголовок* :
Ваше имя* :
Ваш коментарий* :
Код подтверждения* :